226페이지 ACB 부분에서 %Z 값을 6 으로선정이 되었는데 그냥 예시 인지 해서요6으로 선정 되었다면 어떻게 나왔는지알고 싶습니다. 831
  • [황모아] 건축전기설비기술사 기본반 part1 ※19년 1월 직강촬영분
  • 21차시 Chapter 6. 수변전설비 계획(3) [ 질문위치 : 29분 47초 ]
  • 황모아
  • 황**
  • 2022-11-02

> > > 226페이지 > > ACB 부분에서 %Z 값을 6 으로 > > 선정이 되었는데 그냥 예시 인지 해서요 > > 6으로 선정 되었다면 어떻게 나왔는지 > > 알고 싶습니다. >

 

변압기 후단의 ACB는 변압기의 %Z를 적용합니다.
일반적으로 변압기 %Z는 보통 5~7 정도로 적용해서, 보통 6% 정도 적용합니다.

도면에 보시면, 
변압기 %Z 는 표기 되어있습니다.

 