할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
2021년3회차 21번문제 에서 3600으로 나누어 주는 이유 전체적으로 잘설명부탁. 31번문제에서 29.27ln(v1+0.5)/v1 계산은 어떻게 하나요.. 빠른시간 답부탁드려요..
514
[오민정] 2022 공조냉동기계산업기사(필기/과년도)
34차시 (과년도풀이)2021년 cbt 복원 3회 01 [ 질문위치 : 15분 11초 ]
오민정
이**
2022-10-24
2021년3회차 21번문제 에서 3600으로 나누어 주는 이유 전체적으로 잘설명부탁.
31번문제에서 29.27ln(v1+0.5)/v1 계산은 어떻게 하나요..
빠른시간 답부탁드려요..
목록
글 정보
이전글
2021년 3회 27번 왜 엔트로피 증가 가 되나요.그림으로 설명부탁드려요.-몰리에르 선도 이요아여..
감리업무 문의좀드립니다.
다음글
댓글을 달아주세요.
오민정
22-10-25 16:28
안녕하세요 이우형님 :)
우선,
1. 3600으로 나누어 주는 이뉴는 냉동톤RT는 kcal/h로, 시간당 기준이며, kW는 kJ/s로 초당 기준입니다.
따라서 3600으로 마지막에 나누어 준 것입니다.
2. 31번문제에서 29.27ln(V1+0.5/V1)*1/427=0.05라고 두신다면
29.27ln(V1+0.5/V1)=0.05*427
ln(V1+0.5/V1)=(0.05*427)/29.27
ln을 없애기 위해 양변에 exp(익스퍼넨셜, 지수함수)를 취해준다면
V1+0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)입니다.
1+0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)이며
0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)-1 이 되고,
V1만 남기고 이항하셔서 계산기에 대입해주시면 됩니다:)
이우형님의 공조냉동기계산업기사 합격을 항상 응원하도록 하겠습니다 ^_^
안녕하세요 이우형님 :) 우선, 1. 3600으로 나누어 주는 이뉴는 냉동톤RT는 kcal/h로, 시간당 기준이며, kW는 kJ/s로 초당 기준입니다. 따라서 3600으로 마지막에 나누어 준 것입니다. 2. 31번문제에서 29.27ln(V1+0.5/V1)*1/427=0.05라고 두신다면 29.27ln(V1+0.5/V1)=0.05*427 ln(V1+0.5/V1)=(0.05*427)/29.27 ln을 없애기 위해 양변에 exp(익스퍼넨셜, 지수함수)를 취해준다면 V1+0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)입니다. 1+0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)이며 0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)-1 이 되고, V1만 남기고 이항하셔서 계산기에 대입해주시면 됩니다:) 이우형님의 공조냉동기계산업기사 합격을 항상 응원하도록 하겠습니다 ^_^
닫기
고정
이벤트
이벤트
9
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
우선,
1. 3600으로 나누어 주는 이뉴는 냉동톤RT는 kcal/h로, 시간당 기준이며, kW는 kJ/s로 초당 기준입니다.
따라서 3600으로 마지막에 나누어 준 것입니다.
2. 31번문제에서 29.27ln(V1+0.5/V1)*1/427=0.05라고 두신다면
29.27ln(V1+0.5/V1)=0.05*427
ln(V1+0.5/V1)=(0.05*427)/29.27
ln을 없애기 위해 양변에 exp(익스퍼넨셜, 지수함수)를 취해준다면
V1+0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)입니다.
1+0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)이며
0.5/V1=exp^(0.05*427/29.27)-1 이 되고,
V1만 남기고 이항하셔서 계산기에 대입해주시면 됩니다:)
이우형님의 공조냉동기계산업기사 합격을 항상 응원하도록 하겠습니다 ^_^