질문&톡톡

헤드가 벽으로부터 1/2s인데요 ㄷ 자 벽에서 모서리를 기준으로 2분의1s 인가요 아니면 벽으로 기준인가요? 벽으로기준이라면 모서리는 2분의1s를 넘어가도 괜찮은건가요? 668
  • [함형덕] 2022 소방시설관리사 (실기/Basic class) 설계및시공 ※22년 1월 직강촬영분
  • 17차시 Chapter 4. 스프링클러설비 문제 6번
  • 함형덕
  • 전**
  • 2022-10-21
헤드가 벽으로부터 1/2s인데요 ㄷ 자 벽에서 모서리를 기준으로 2분의1s 인가요 아니면 벽으로 기준인가요? 벽으로기준이라면 모서리는 2분의1s를 넘어가도 괜찮은건가요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-10-23 20:03
1. 개념은 벽에 모서리가 있다면 모서리 면을 모두 포용할 수 있어야 합니다. 그러나, 개수산정에는 모서리이 아닌 벽의 거리간격만 고려하시면 됩니다.
2. 벽으로부터 1/2s를 고려한 계산의 경우를 예로 본다면 정방형(s)로 계산할 때, 내화구조의 경우 3.25m입니다. 그러면 1/2 = 1.62m를 최대 간격으로 설치하면 됩니다. 그러면, 모서리를 반지름으로 원을 그리면 모서리면이 포용되지 않습니다. 그런데, 헤드의 유효살수반경(r)은 2.3m입니다. 결국, 모서리면이 모두 포용되게 됩니다.