응축수는 기체(수증기)인 증기가 잠열전달에 의해 액체로 된 물을 말합니다.
공기에는 습도가 있고, 수증기가 있습니다. 습도가 높으면 그만큼 수증기가 많다는 뜻입니다.
건식밸브에서 압축공기에도 이 수증기가 있는데, 물의 상평형도를 보게되면 압력이 올라가게 수증기는 액화됩니다.
압축공기는 이 수증기가 있는 공기를 높은 압력으로 가하기 때문에 응축수가 발생할 수 있습니다.
그리고 물 상평형도를 보게되면 높은 압력이 작용하면 응축수가 잘 발생할 수 있는 조건이 된다는 것을 알 수 있습니다.
응축수는 이정도로 이해하시면 될 것 같습니다.
워터커러밍 현상이 생기는 이유는 여러가지 있습니다. 위에서 설명했듯
1) 습공기의 높은 압력 조건,
2) Priming Water 충전 시 과한 충전
3) 충압펌프, 주펌프 잦은 기동으로 인한 헌팅 시 수격에 의한 클래퍼 개방
4) 건식밸브 개방 후 잔류물을 충분히 배수하지 못한 경우
도움되셨길 바라겠습니다.