할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
기사 실기 이론 옥내소화전 강의 14번 문제
766
2021 쌍기사 합격팩 730
심승아외 1명
정**
2022-10-05
사진에 2번이 37mm이면 표에서 40A를 골라야하는거 아닌가요? 왜 50mm로 선정했나요?
목록
글 정보
이전글
제연설비 강의 듣고있는데 전신제연설비 (6+4가닥) 이라고 배우고있습니다. 그런데 문제에선 7+5더라구요 수동기동확인이라는게 하나더 추가됐는데 뭐가맞는건가요?
감지기 연습문제 24번에 관하여
다음글
댓글을 달아주세요.
이지원
22-10-07 16:23
해영님 안녕하세요^^ 이지원입니다.
해당 문제는 소방펌프 토출측 주배관의 최소관경[mm]을 구하는 문제입니다.
옥내소화전 주배관의 최소관경은 50mm이므로 수리계산을 통해 37mm가 나왔다고 할지라도, 50mm로 선정해야 합니다.
해영님의 합격을 응원합니다.
감사합니다.
해영님 안녕하세요^^ 이지원입니다. 해당 문제는 소방펌프 토출측 주배관의 최소관경[mm]을 구하는 문제입니다. 옥내소화전 주배관의 최소관경은 50mm이므로 수리계산을 통해 37mm가 나왔다고 할지라도, 50mm로 선정해야 합니다. 해영님의 합격을 응원합니다. 감사합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
9
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
해당 문제는 소방펌프 토출측 주배관의 최소관경[mm]을 구하는 문제입니다.
옥내소화전 주배관의 최소관경은 50mm이므로 수리계산을 통해 37mm가 나왔다고 할지라도, 50mm로 선정해야 합니다.
해영님의 합격을 응원합니다.
감사합니다.