질문&톡톡

감리현장업무관련입니다. 971
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 PACKAGE
  • 곽영남
  • 최**
  • 2022-09-26


교재내용이  아닌  업무관련사항입니다.
승강로와 승강장 일체로 방화구획된 비상용승강장내  급기 및 유입공기용  DA(전용으로  수릭덕트 전면은  벽돌쌓기)에  수직덕트 설치시  각층  슬라브  통과시에 내화채움구조로마감해야하는지요. 그리고 급기댐퍼까지의배선을 천장까지는  CD전선관  매입인데  DA부분도 내화배선(전원).  내열배선(기타배선) 시공을  하여야하는지 문의드립니다. 내열배선을  한다면 DA부분은  1종.2종금속제 가요전선관으로  배선을  해야하는지요.

댓글을 달아주세요.

곽영남 22-09-26 15:54
설계도면을 봐야 정확하겠지만 벽돌쌓기로 내화구조를 형성했다면 수직덕트는 내화채움구조는 필요 없으리라 생각합니다. 수평덕트가 방화구획을 관통할 경우에는 내화채움구조로 마감해야합니다.
소방에서 노출된 배관은 신호선일 경우 내열배선 이상 입니다. 따라서 강재 전선관이나 금속제 가요전선관으로 배선을 해야합니다.  감사합니다.