소괄호 2번에서 전양정을 Mpa로 변환할 때

0.101325Mpa로 곱하여 변환하지 않고

바로 10^-3 해서 구하던데

화재안전기준에 관한 것은 변환 하지 않고

전양정의 10^-3으로 구하여도 되는 건가요?

아니면 0.101325로 곱하여 Mpa를 구하여 하나요?

어디서는 변환하고 어디서는 변환 안 하는 게 이해가 안 돼서

질문 드립니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 22-09-24 14:24
명석님, 안녕하세요^^ 이지원입니다.
기사 실기 문제에서 화재안전기준의 방수압[MPa]을 양정[m]으로 변환할 때에는
1MPa=100m 기준으로 변환하시면 됩니다.
위의 문제에서 전양정이 46.9m 이므로 0.469MPa 적용하시면 됩니다.
다만 m를 kPa로 변환 시, 1m=10kPa이 되므로, 대기압 환산수두를 이용한 단위변환 값보다 오차율이 많이 커지게 됩니다.  이때에만 대기압환산수두를 이용한 단위 변환을 권장드립니다.
즉, 화재안전기준 관련 문제의 방수압 단위변환 시
1) m=>MPa : 1m=100MPa 기준으로 변환
2) m=>kPa : 대기압환산수두(또는 P=rh)를 이용하여 변환

답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
감사합니다.