질문&톡톡

안녕하세요 ㅎㅎ 내일 시험인데 갑자기 다른 책보다 혼란이 생겨서요 ㅠ 지하구 화재안전기준에 따라 하나의 살수구역에 설치해야할 헤드수를 구하시오.위와 같은 문제에서 하나의 살수… 868
  • [함형덕] 소방시설관리사(실기) 화재안전기준 ※21년 10월 직강촬영분
  • Chapter 1. 옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
  • 함형덕
  • 김**
  • 2022-09-23

교수님 덕분에 시험준비 잘 치뤘습니다. 근데 여러 책들을 보다보니 내일 시험인데 갑자기 혼란이 생겨서요 ㅠ 

 

1.지하구 화재안전기준에 따라 하나의 살수구역에 설치해야할 헤드수를 구하시오. 

 

위와 같은 문제에서 하나의 살수구역은 하나의 환기구 기준 양쪽방향에 설치하는 것을 합친걸 말하나요? 아니면 각각 다른 살수 구역인가요? 헤드 개수를 길이 3m 구역 하나 기준으로 구하는지 두개로 구하는지 헷갈리네요 ㅠ

 

2.사진과 같은 문제에서 사진에 나오는대로 푸는게 맞는건가요? A구역 B 구역 각각 수원량 구할 때 옥내도 포함시키는 거죠? 

옥내소화전 방수구를 기준으로 보아서 소화전도 고정으로 봐도 된다고 하셨던것 같은데요.... 올바른 방법으로 한번 간단하게 풀이 해주실 수 있을까요? 

 

 

 

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-09-23 18:08
1. 소방대원의 출입이 가능한 환기구ㆍ작업구마다 지하구의 양쪽방향으로 살수헤드를 설정하되, 한쪽 방향의 살수구역의 길이는 3m 이상으로 할 것. 다만, 환기구 사이의 간격이 700m를 초과할 경우에는 700m 이내마다 살수구역을 설정하되, 지하구의 구조를 고려하여 방화벽을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.  결국 1개의 살수구역의 길이는 3m...1장소에 2ㅇ개의 살수구역을 설치합니다.
함형덕 22-09-23 18:08
2.  ① 옥내소화전설비의 수원을 스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비ㆍ화재조기진압용 스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화전설비 및 옥외소화전설비의 수원과 겸용하여 설치하는 경우의 저수량은 각 소화설비에 필요한 저수량을 합한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 이들 소화설비 중 고정식 소화설비(펌프ㆍ배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비를 말한다. 이하 같다)가 둘 이상 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있는 경우에는 각 고정식 소화설비에 필요한 저수량 중 최대인 것 이상으로 할 수 있다. 옥내소화전 즉 고정식 설비가 아닙니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평