1.
특수가연물 랙식창고에 스프링클러헤드 설치시 헤드개수 구할때 랙크높이에 따라 4m로 나누어 얻은 열 수 외에 천장 1열도 기본적으로 추가하여 계산해야 하는 건가요?

2.
지하구의 길이,폭,높이가 주어지고 소방대원이 출입이 가능한 환기구의 지점이 주어졌을때 연소방지헤드 개수 구할시 헤드설치기준에서  지하구의 양쪽방향으로 살수헤드를 설정하라고 나온 문구에 따라 ×2를 해야하는가 궁금해서 질문드립니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-09-19 18:51
1. 랙식창고의 선반이 있는 창고로 말씀하신 내용은 출제범위를 모두 앞서가고 있습니다. 물론 선반의 개수에 따라 기준 4m, 6m에 열의 수를 고려해서 헤드를 계산하시면 됩니다. 지문이 어떻게 나올 지 모르는 상태에서 화재안전기준에 따른 높이 기준에 따른 열수 만 고려하시면 됩니다.
2. 환기구 등의 기준에 따른 양쪽에 살수구역을 설치합니다. 지하구에 전체헤드 개수?? 이런 지문에서는 일단 몇개의 환기구가 있을지 이 또한 지문의 조건입니다.