질문&톡톡

빨간색 동그라미 친 부분의 수치가 어떻게 나온건지 궁금합니다.1. 내용상 방수밀도와 방수시간의 곱으로 나타낸 수치가 120이라 나온거 같은데 이해가 안감니다.2. 프로포셔너의 3 * 400 부… 793
  • [황모아] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※21년 3월 직강촬영분
  • 25차시 Chapter 4. 고정포 방출구 [ 질문위치 : 46분 25초 ]
  • 황모아
  • 황**
  • 2022-08-24

> > > 빨간색 동그라미 친 부분의 수치가 어떻게 나온건지 궁금합니다. > > 1. 내용상 방수밀도와 방수시간의 곱으로 나타낸 수치가 120이라 나온거 같은데 이해가 안감니다. > > 2. 프로포셔너의 3 * 400 부분 또한 궁금합니다. 3은 보조포소화전 갯수를 말하는 건지.. 이해가안갑니다. >

 

 

 

p 327 보시면,

1) 경유저장 : 2 석유류 
2) 방출구 2형
3) (3)방출구별 Q1 (방사밀도lpm/m2) 에서 4 (lpm/m2) 가 나옵니다.
4) p328 하단부의 포약제량 계산 120 = 4 (lpm/m2) x 30 min    

5) 송액관 체적의 120은 125mm x 120m 입니당

 

6) 프로포셔너 방출량 3 x 400 은 
   보조포소화전 3개 x 포소화전 방출율 400 lpm    


참고:
1석유류 : 아세톤, 휘발유, 원유
2석유류 : 등유, 경유
3석유류 : 중유

 

 

 

 

 


 

 