질문&톡톡

문제197번 '3' 설계농도 유지시간의 정의와 내용이 화재안전기준 해설서 P-62과 약간 다른점이 있어 질문드립니다.교재에서는 설계농도 유지시간의 정의가 설계농도 시작시점에서 설계농도 종… 973
  • [함형덕] 2022 소방시설관리사(실기/Intensive class) 점검실무행정 ※22년 3월 직강촬영분
  • 300제 문제 181번
  • 함형덕
  • 복**
  • 2022-08-07
문제197번 (3) 설계농도 유지시간의 정의와 내용이 화재안전기준 해설서 P-62과 약간 다른점이 있어 질문드립니다. 교재에서는 설계농도 유지시간의 정의가 설계농도 시작시점에서 설계농도 종료까지의 유지시간으로 설명되었는데, 해설서에서는 설계농도 시작시점부터 설계농도가 아닌 소화농도까지 내려오는 시간으로 설명되어 있습니다. 어떤게 맞는지 답변요청드립니다. 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-08-08 12:37
1. 죄송하지만, 이 부분은 질문은 제 수업을 듣지 않고 교재만을 기준으로 말씀을 해주시는 것 같습니다. 물론 그렇지 않다면 제 설명이 충분하지 못할 수도 있습니다.
2. 매 수업시간마다 교재의 그림에서 설계농도 대비 설계농도 유지시간은 잘못된 그림이라고 말씀을 드리고 있습니다. 그리고 이 부분을 그럼  굳이 교재에 포함시킨 이유는 현재 시중에 나와있는 모든 교재가 이렇게 표현하고 있는데, 이게 잘못된 표현이기에 이부분을 설명하기 위한 내용과 그림 전체의 농도설명에서 잘못된 표현이 있지만, time line 에서 본다면 필요한 부분이 있어서 교재에 설계농도로 표현한 것이라고 말씀을 드리고 있습니다.
함형덕 22-08-08 12:41
3.  설계농도유지 시간을 해설서에 있는 내용이 맞으며, 조금 더 설명을 심부화재로 드리자면, 약제량 계산에 따른 모든 소화약제가 방사 될 때, 비로소 설계농도가 달성 됩니다. 해설서에서 단순한 "설계농도시점 " 에서의 그 시점은 정확히 표현하면, 소화약제가 전량 방사된 이후에 방호구역안의 농도를 이야기 합니다.
4. 또한 심부화재 기준상에 30%의 농도를 기준으로 방사되도록 되어 있는데, 30%는 최소 소화농도의 조건으로 결국 설계농도시간은 방호구역안에 소화약제 방사에 따른 이후 설계농도에서 30%까지 감소되는 시간이 결국 설계농도유지 시간이 됩니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평