질문&톡톡

Stc7주차 11번문제의 (1)누설량 874
  • [모의고사 과정]실전스킬 모의고사 [STC+RTC]
  • 김정희외 4명
  • 김**
  • 2022-07-29
건축물의 한개층만의 누설틈새면적에 대한 누설량으로 풀이가 되어있습니다 하지만 다음 규정에따라 건축물 전체의 누설틈새면적을 구하여 누설량을 산정하는게 맞지 않습니까?

제16조(급기) 제연구역에 대한 급기는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.   
  1. 부속실을 제연하는 경우 동일수직선상의 모든 부속실은 하나의 전용수직풍도를 통해 동시에 급기할 것. 다만, 동일수직선상에 2대 이상의 급기송풍기가 설치되는 경우에는 수직풍도를 분리하여 설치할 수 있다. <개정 2013.9.3.>
 

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-08-01 21:28
누설량은 당연히 전체 누설틈새의 면적입니다. 다만, 제가 문제가 만들 때는 한개층을 전제로 한 것 입니다. 김동해님이 지문을 전체 틈새면적를 계산할려고 해도 피난층 및 옥상층의 조건의 명확하지 않는 상태에서 전체 누설틈새면적은 계산할 수 없습니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평