무더위에 교수님 몸 건강하시구요 질문사항이 많아 죄송합니다.

 

질문사항은 옥내소화전등 수압에 관한것 입니다.

 

예를들어 10층에 있는 옥내소화전(최고층)과 1층에 있는 옥내소화전(최하층)에서 방수되는

방수량은 규정상 분당 130리터이지만 수압차이로 인한 분당 방수량의 차이가 있을것입니다.

최상층은 압력 0.17Mpa이지만 최하층인 1층은 층당 3미터로 가정해서 낙차 30미터 3Mpa와 최상층 방수압을 더해서

방수압은 4.7Mpa로 수량은 2.17배정도로 방수가 될것입니다.

그렇다면 1층에서 화재가 발생되어 옥내소화전 2개(봉상관창 13미리)를 동시에 사용할 경우 10분정도 밖에 사용할수 없을것입니다.

 

어느정도 감압이 필요할 것 같은데 교수님은 어떻게 생각하시는지요?

또한 다른 수계설비에서도 마찬가지 아닐까요?

 

물론 방수압은 최고 0.7Mpa로 되어있어 법상 문제는 없을것으로 판단되지만요...

 

제 생각이 잘못되었는지요?

아님 제가 넘 복잡하게 생각하고 있는지요?

댓글을 달아주세요.

곽영남 22-08-01 13:25
네 공학적으로 접근하시려는 의도가 좋습니다.
낙차 30m는 3Mpa이 아닌 0.3Mpa입니다.  그리고 최상층 옥내소화전도 2대 이상일 경우에는 압력이 더 높아야합니다.
1차적으로 감압밸브 적용하고 방수구에 감압변(0.7Mpa)이 있읍니다. 감압변 압력을 낮추는 원리가 관경을 낮추기 때문에 유속이 빨라진다해도 방수량이 제한 됩니다.
이명룡 감리사님 말씀처럼 저층부 과압문제로  저층과 고층 분리하고요 고층 건축물은 수원량을 2배, 3배로 늘리는 것입니다. 감사합니다.