문제1번
(1)방호구역수
(2)경계구역수
(3)감지기수량
문제2번
(1)경계구역수
(2)감지기수량
문제1번 감지기수량 산정시, 해설과 같이 방호구역에따른 제연경계구역에 의한 산정
A실예시) 1360 -> 1000(제연설비) + 360
문제2번 감지기수량 산정시, 전체면적에 의한 감지기 산정에 대한 이유가 궁금합니다.
지상층 바닥면적 850㎡ -> 600 + 200 + (화장실25X2) 으로
감지기 개수 산정은 틀린 답인가요??
감지기산정 개수에는 별차이가 없습니다만,
문제1번 해설시 경계구역에 따른 감지기 산정이 맞다고 본다고 말씀하시기에 여쭙니다.
2. [02] 문제는 1번 문제와 차이 구분하라고 만든 문제 입니다. 2번의 경우는 물리적인 구획은 화장실 빼고는 구획된 부분이 없기 때문에 전체면적을 기준으로 계산한 것입니다.
3. 화장실의 경우 25x2개의 면적으로 계산하는 것이 아니라 물리적인 구획 즉 칸막이 구획이므로 각각 화장실마다 감지기를 설치해야 합니다.
4. 1, 2번 문제는 단순히 감지기의 감지면적에 따른 개수를 계산하는 것이 아니라 각 소방시설에 따른 물리적인 구획 즉 공간에 대한 기본적인 이해도를 높이기 위한 문제입니다.