예를 들어 지표면에서 부터 70m이상인 층이 3개층(예를들어 21층 22층 23층)일때
21층에는 방수구 3개 ,22층 방수구 2개, 23층 방수구 1개일때 가압송수장치의 토출량은 21층 최대 방수구수 3개 2400LPM인가요 아니면 21,22,23층 방수구의 합인 5개로 4000LPM인가요?
1. 기준은 다음과 같습니다..해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과(방수구가 5개 이상인 경우에는 5개)하는 것에 있어서는 1개마다 800ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 400ℓ/min)를 가산한 양이 되는 것으로 할 것
2. 펌프토출량은 21층의 방수구 3개을 기준으로 산정하면 되며, 펌프의 토출량은 2,400ℓ/min이 됩니다.
2. 펌프토출량은 21층의 방수구 3개을 기준으로 산정하면 되며, 펌프의 토출량은 2,400ℓ/min이 됩니다.