질문&톡톡

연결송수관설비 펌프토출량관련 질문있습니다 1,076
  • [10%추가 할인 적용]혼신의 맺음[설계시공]
  • 김정희외 4명
  • 김**
  • 2022-07-15
화재안전기준에 펌프토출량은  "해당 층"에 설치된 방수구가 3개 초과 시 1개마다 800lpm를 가산한 양이 되는것으로 한다고 하는데 여기서 "해당 층"에대해 질문 있습니다

질문:70m이상인 층을  뜻한다면 70m이상인 층에서 최대방수구를 가진층의 방수구 수 말하는건가요 아니면 70m이상에 있는 모든층의 방수구 수의 합을 말하는건가요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-07-15 13:18
1. 기준은 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상의 특정소방대상물에는 다음 각 호의 기준에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 설치하여야 한다. 결국 70m 이하의 경우 가압송수장치의 설치 의무가 없습니다.
2. 그런데, 가압송수장치의 토출량은 설치의무가 없는 층을 고려한다는 것은 합리적일 수 없습니다.
3. 가압송수장치의 토출량은 70m 이상 층의 최대 방수구를 개수를 기준으로 합니다.