질문&톡톡

감지기 실제배선도 999
  • [연말연시 EVENT][이종오/심승아] 쌍기사 합격팩 365/730 [22년 1회]
  • 심승아외 1명
  • 김**
  • 2022-07-13

2017.4.16  9번 입니다.
정답에는  발신기함  단자 네개중 회로, 회로공통단자에 종단저항처리하고  응답 , 전화  단자에 또 회로, 공통선  연결했습니다.  종단저항은 발신기함내에 별도로 설치한다고 알고 있습니다.  몇번 보다 의문이 들어 질문드립니다.

댓글을 달아주세요.

박선종 22-07-14 14:26
안녕하세요 상길님:-) 박선종입니다.
문제에서 종단저항을 발신기 세트 단자내부에 설치한 경우를 표현했습니다.
물론 저렇게 결선을 하기 위해서는 감지기의 배선이 수신기 단자로 연결되어야만 가능한 결선방식이지만
문제그림에서는 생략이 된 것으로 보입니다.
종단저항은 발신기함 단자내부에 처리가 될 수 있고(실무에서는 이 방식을 가장 잘 볼 수 있습니다)
발신기세트 단자에 처리가 될 수 있으며 또는 수신반 등에 처리가 될 수 있습니다.
다만 유지관리가 용이할 수 있는 방식으로 (속보세트와 감지기 배선의 단락을 모두 검출할 수 있는 방식)
많이 사용하고 있다는 점을 참고해주시면 됩니다.
상길님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다.