질문&톡톡

2016년 1회차 문제 12번에서 전년도 교재로 공부중인 사람입니다. 전실제연의 경우 6+4로 알고있었는데 현재 수동기동확인이 추가된건가요?? 전년도에는 전원+ 전원- 기동 배기확인 급기확인 감지기 해서 총6가닥으로 알고있는데 쌤푸는거 보니깐 한가닥이 추가되어있더라구요 7+5로 바뀐건가요?? 774
  • [박선종] 소방설비기사(실기/전기/문풀) 7개년 과년도 문제풀이
  • 17차시 2016년도 1회 [ 질문위치 : 36분 45초 ]
  • 박선종
  • 이**
  • 2022-07-09
2016년 1회차 문제 12번에서 전년도 교재로 공부중인 사람입니다.

전실제연의 경우 6+4로 알고있었는데 현재 수동기동확인이 추가된건가요??

전년도에는 전원+ 전원- 기동 배기확인 급기확인 감지기 해서 총6가닥으로 알고있는데 쌤푸는거 보니깐 한가닥이 추가되어있더라구요 7+5로 바뀐건가요??

댓글을 달아주세요.

박선종 22-07-10 11:42
안녕하세요 동현님:-) 박선종입니다.
전실 제연설비 가닥수는 개정이 되어 전년도과정과 풀이과정이 다릅니다.
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A) 제23조 제어반
마. 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시기능
이 조항 때문에 수동기동장치에 관한 확인선이 추가로 들어가야합니다.
물론 현장에서는 조금 다를 수 있지만 문제에서는 추가한 값으로 산정해주셔야 합니다ㅠㅠ

또한 이 문구는 특피(전실) 제연설비 화재안전기준에만 있는 사항입니다.
따라서 거실제연설비는 알고계셨던 그대로 진행해주셔야 합니다.
동현님의 합격을 응원하겠습니다. 감사합니다^^