안녕하세요 동현님:-) 박선종입니다.
전실 제연설비 가닥수는 개정이 되어 전년도과정과 풀이과정이 다릅니다.
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A) 제23조 제어반
마. 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시기능
이 조항 때문에 수동기동장치에 관한 확인선이 추가로 들어가야합니다.
물론 현장에서는 조금 다를 수 있지만 문제에서는 추가한 값으로 산정해주셔야 합니다ㅠㅠ
또한 이 문구는 특피(전실) 제연설비 화재안전기준에만 있는 사항입니다.
따라서 거실제연설비는 알고계셨던 그대로 진행해주셔야 합니다.
동현님의 합격을 응원하겠습니다. 감사합니다^^