질문&톡톡

7분36초 쯤에 옥내소화전 기준갯수 30층이상도 2개아닌가요? 최대기준갯수가 2개라고 알고있어서요 850
  • [김정희] 2022 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기준
  • NFSC 102 옥내소화전 [ 질문위치 : 7분 40초 ]
  • 김정희
  • 정**
  • 2022-07-04
7분36초 쯤에 옥내소화전 기준갯수 30층이상도 2개아닌가요? 최대기준갯수가 2개라고 알고있어서요

댓글을 달아주세요.

김정희 22-07-05 12:09
안녕하세요 정근배님 김정희입니다.
30층 이상의 건축물은 고층건축물의 화재안전기준에 따릅니다. 고층건축물의 화재안전기준에 없는 부분은 일반 화재안전기준을 따르게 되어있습니다. 따라서 고층건축물의 화재안전기준에 따라 옥내소화전 기준개수는 5개를 적용합니다.
감사합니다.