질문&톡톡

부속실제연설비에서1. 계단실, 부속실, 옥내에서 부속실만을 단독으로 제연구역 설정했을때 부속실과 옥내의 최소차압이 40Pa'SP 12.5Pa'인데 압력의 크기는 부속실 > 옥내이고, 부속실 > 계단실… 1,171
  • [함형덕] 2022 소방시설관리사 (실기/Basic class) 설계및시공 ※22년 1월 직강촬영분
  • 37차시 Chapter 21. 제연설비 문제 12번
  • 함형덕
  • 문**
  • 2022-06-17

부속실제연설비에서

 

1. 계단실, 부속실, 옥내에서 부속실만을 단독으로 제연구역 설정했을때 부속실과 옥내의 최소차압이 40Pa(SP 12.5Pa)인데 방화문이 닫혀있고 화재가 아닌 상황에서 압력의 크기는 부속실 > 옥내이고, 부속실 > 계단실 이 맞나요? 

 

2. 501A 제 6조 4항에서 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우에는 부속실 > 옥내, 계단실 ≥ 부속실 이 맞나요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 22-06-20 20:11
부속실 단독 부속실>옥내 또는 계단실이 되며 부속실 및 계단실일 때는 계단실≥부속실>옥내입니다.