질문&톡톡

수고많으십니다..^^쌍기사 인강 듣고 있습니다..강사님 덕분에 4회차 필기 19개 맞았습니다.. 실기교재 186페이지 8층건축물 우선경보방식 과 옥내소화전 가닥수에서,5번에 들어갈 공통선 가닥수가3인데,8층두구역해서 16구역 3가닥인거 같은데 분리된 두구역인데요.그럼 왼쪽 2~8층 1가닥,오른쪽 2~8층 1가닥,1층 왼쪽,오른쪽합해서 1가닥 이렇게 보면될까요?아니면 분리된 8층두구역이라서 공통선4가닥은 아닌지요? 2,359
  • ★쌍기사★ 한방패스(전기x기계) FULL PACKAGE- 3차 연장판매
  • 20차시 02. 소화설비 | 옥내소화전설비(2)
  • 이종오외 4명
  • 박**
  • 2019-10-02
수고많으십니다..^^쌍기사 인강 듣고 있습니다..강사님 덕분에 4회차 필기 19개 맞았습니다..
실기교재 186페이지 8층건축물 우선경보방식 과 옥내소화전 가닥수에서,5번에 들어갈 공통선 가닥수가3인데,8층두구역해서 16구역 3가닥인거 같은데 분리된 두구역인데요.그럼 왼쪽 2~8층 1가닥,오른쪽 2~8층 1가닥,1층 왼쪽,오른쪽합해서 1가닥 이렇게 보면될까요?아니면 분리된 8층두구역이라서 공통선4가닥은 아닌지요?

댓글을 달아주세요.

심승아 19-10-04 13:28
안녕하세요. 심승아입니다.
선생님처럼 구역이 분리되어있어 공통선을 따로 보실수도 있겠지만,
문제에서 공통선에 대한 가닥수를 구할 때는 지구선에 대한 가닥수를 우선적으로 보고 문제를 풀면 됩니다^^
5번의 지구선이 16가닥이므로 공통선은 3가닥이 되겠습니다.
감사합니다~