경보방식에서 지하3층에서 화재발생시 발화층, 직상층, 기타지하층에 경보에서 기타지하층에 지하1층이 포함되나요? 1,333
  • [이승화] 2022 소방시설관리사(1차/이론) 구조원리(전기) ※21년 11월 직강촬영분
  • 6차시 Chapter 1. 음향장치 [ 질문위치 : 3분 12초 ]
  • 이승화
  • 오**
  • 2022-05-06
경보방식에서 지하3층에서 화재발생시 발화층, 직상층, 기타지하층에 경보에서 기타지하층에 지하1층이 포함되나요?

댓글을 달아주세요.

이승화 22-05-06 13:57
지하3층까지 있는 건물구조로 직상층 우선경보방식 적용(5층이상으로서 연면적 3000㎡ 초과)일 경우로 예를 들어 설명하겠습니다.
지하3층 화재 발생 시 : 지하3층, 지하2층, 지하1층 경보합니다. 즉, 지하 전층 경보 되겠네요.