광전식 아날로그형 감지기의 공칭감지농도 하한값이 5%/m미만에서 거리 m이 설치 높이 인가요 송광부와 수광부와의 거리 인가요. 1,703
  • [이승화] 2022 소방시설관리사(1차/이론) 구조원리(전기) ※21년 11월 직강촬영분
  • 5차시 Chapter 1. 기타 감지기 및 비화재보 [ 질문위치 : 25분 41초 ]
  • 이승화
  • 오**
  • 2022-05-06
광전식 아날로그형 감지기의 공칭감지농도 하한값이 5%/m미만에서 거리 m이 설치 높이 인가요 송광부와 수광부와의 거리 인가요.

댓글을 달아주세요.

이승화 22-05-06 14:22
부착높이 20m이상에 불꽃감지기, 광전식 분리형 또는 공기흠입형 아날로그방식 감지기를 설치할 경우,
 설치 높이 m당 감광율 5%미만이여야 한다는 뜻 입니다.
참고로 광전식 분리형 아날로그방식 감지기는 국내에 많지 않은 걸로 알고있습니다. 20m이상에는 불꽃감지기와 광전식 공기흡입형(아날로그방식)감지기를 많이 사용합니다.