20. NFPA Tree 배관 수리계산 방법
질문 1) NFPA 수리계산시 하젠 윌리암스식을 사용하는데 관경(d)은 어떻게 결정하나요?
질문설명 : 국내 트리배관 수리계산시에는 연속방정식에 의해 유속이 정해지므로 관경이 자연스럽게 정해지므로 하젠윌리암스식에 넣으면 되는것같습니다.
그런데 NFPA 수리계산에서는 헤드수, 유속을 제한하지 않으므로 관경을 정할수 가없는것같은데...
하젠윌리암스식에 관경을 넣어야하는데 임의로 설계자가 넣는것인지...
질문2) NFPA와 국내방식 Tree 배관 수리계산의 차이점은 무엇인지요?
수리계산(절차부분을 제외한 계산방식만) 방식은 같으나
국내는 가지배관당 헤드수 8개, 유속 10m/s, 6m/s 정해지고
NFPA는 제한이 없는게 다른점이라고 이해하면 될까요?
|
질문2) 국내수리계산은 NFPA 수리계산의 1~7단계가 생략되어 있습니다.