모의고사 7회차 문제2-2관련 문의드립니다.
올려주신 텍스트에는 토출측 압력계 540KPa 로 되어 있는데, 강의 영상에는 540MPa로 계산하신 걸로 나옵니다. 수정하신거라면, 강의에서 설명하신대로 계산하면 되는지요? 그러면 전양정이 52551.42m가 나옵니다. (답이 너무 크게 나와서요)

추가로, 문제1-6관련하여도 문의드립니다.
평상시 흐르는 전류가 감시전류이고, 도통시험시 (종단저항 안거치는) 흐르는 전류가 작동전류가 아닌가요? 용어 정의가 헛갈립니다.

항상 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 답변 부탁드립니다.

댓글을 달아주세요.

유정석 19-09-05 16:52
단위는 kPa이 맞습니다.
해답을 참고하시면 됩니다.
도통시험시의 전류는 종단저항을 통과한 전류이며 도통시험을 하는  이유는 단선 유무 확인이므로 종단저항이 없으면 단선으로 표시됩니다..
합격을 기원드립니다.