질문&톡톡

p. 710 과년도 기출문제 6번문제 4번 해설질문 2,106
  • [심승아] 소방설비기사(전기/실기) ※19년 6월 직강촬영분
  • 심승아
  • 성**
  • 2019-09-02
4번에 전압강하로 인한 작동여부를 묻는데 위에서는 전체 전휴를 0.78로 구해놓고 계산할때 0.58이 어디서 나오는지 이해가 안됩니다. 오타라고 생각되는데
0.78이 맞는거죠??

댓글을 달아주세요.

심승아 19-09-04 15:46
안녕하세요. 심승아입니다.
우선 0.58로 계산하는게 맞습니다.
p. 627과 비교해보시면 p. 627에서 묻는 문제는 " 최말단에서의 전압강하 " 를 물어보는 문제였고,
현재 질문해주신 p.710에 나온 (3)문제는 " 최말단 경종 동작시 전압강하 " 를 물어보는 문제입니다.
따라서,
-> 표시등 최대소요전류 ( 0.48 ) + 최말단 경종전류 ( 50mA * 2 EA = 1000 mA = 0.1 A ) = 0.58 mA 입니다^^
감사합니다. 수고하세요~
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평