1.83*140= 1.38mpa 공식이 맞나요 1,153
  • [곽영남] 소방감리실무 ※21년 4월 직강촬영분
  • 18차시 도면 - 옥외 소화배관 배치 평면도 [ 질문위치 : 17분 30초 ]
  • 곽영남
  • 박**
  • 2022-02-10
1.83*140= 1.38mpa  공식이 맞나요

댓글을 달아주세요.

곽영남 22-02-11 11:40
질문하신 계산식은 정격양정과 체절 양정의 관계를 통한 감압밸브 선정 계산식 입니다.
소방시설설계도서 Chapter의 소화계산서(펌프)에 보시면 옥내소화전펌프 전양정은 130.7m(여유율 제외) 입니다.
체절양정은 정격양정의 140% 미만이어야 하므로  130.7×1.4=182.98 m 입니다.
즉, 감압밸브 적용시 1차측 펌프체절양정 183m 를 감압하여  정격압력인 138m로 셋팅하겠다는 내용입니다.
감사합니다.