할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
1.83*140= 1.38mpa 공식이 맞나요
1,153
[곽영남] 소방감리실무 ※21년 4월 직강촬영분
18차시 도면 - 옥외 소화배관 배치 평면도 [ 질문위치 : 17분 30초 ]
곽영남
박**
2022-02-10
1.83*140= 1.38mpa 공식이 맞나요
목록
글 정보
이전글
강의에서는 인화칼슘하고 인화알루미늄이 둘다 포스핀이 발생한다고 해주셨는데, 교재에는 이렇게 나와있어서요. 강의내용대로 알고있으면 될까요?
범례표에서 p340 페이지에 계산서가 있다고 하는데 못찾암
다음글
댓글을 달아주세요.
곽영남
22-02-11 11:40
질문하신 계산식은 정격양정과 체절 양정의 관계를 통한 감압밸브 선정 계산식 입니다.
소방시설설계도서 Chapter의 소화계산서(펌프)에 보시면 옥내소화전펌프 전양정은 130.7m(여유율 제외) 입니다.
체절양정은 정격양정의 140% 미만이어야 하므로 130.7×1.4=182.98 m 입니다.
즉, 감압밸브 적용시 1차측 펌프체절양정 183m 를 감압하여 정격압력인 138m로 셋팅하겠다는 내용입니다.
감사합니다.
질문하신 계산식은 정격양정과 체절 양정의 관계를 통한 감압밸브 선정 계산식 입니다. 소방시설설계도서 Chapter의 소화계산서(펌프)에 보시면 옥내소화전펌프 전양정은 130.7m(여유율 제외) 입니다. 체절양정은 정격양정의 140% 미만이어야 하므로 130.7×1.4=182.98 m 입니다. 즉, 감압밸브 적용시 1차측 펌프체절양정 183m 를 감압하여 정격압력인 138m로 셋팅하겠다는 내용입니다. 감사합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
12
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
소방시설설계도서 Chapter의 소화계산서(펌프)에 보시면 옥내소화전펌프 전양정은 130.7m(여유율 제외) 입니다.
체절양정은 정격양정의 140% 미만이어야 하므로 130.7×1.4=182.98 m 입니다.
즉, 감압밸브 적용시 1차측 펌프체절양정 183m 를 감압하여 정격압력인 138m로 셋팅하겠다는 내용입니다.
감사합니다.