안녕하세요 교수님~ 이번에는 감지기 감지방식 관련 질문이 있습니다 

복합형 다신호 or과 보상식 단신호 or은 어떤 차이가 있는지 궁금합니다

어짜피 신호 1개 동작하면 몇초후에 다른신호 들어와도 이미 경종 울리고 있으니 차이가 없지않나요?

어떤상황일때 보상식이 아닌 복합형 or을 쓰는걸까요

 

댓글을 달아주세요.

유쾌한 22-02-09 16:31
1. 복합형 다신호 OR회로(다신호방식) : 회로 구성을 어떻게 하냐에 따라 달라질 수 있습니다. 수신기에서는 감지기가 작동되면 표시등과 알람이 작동하는 데, 예를 들면 1신호가 들어올 시 빨간색, 2신호가 들어올 시 파란색 이런 방법으로 표시가 될 수 있겠지요? 일반적으로 복합형 다신호 감지기는 많이 사용되지는 않습니다. -확실한 화재감지
2. 보상식 단신호 or(단신호방식) : 정온식과 차동식 중 먼저 감지한 경우 신호를 보냄. 예를 들면 정온식이 먼저 작동하고 차동식이 나중에 작동했다고 가정할 시 정온식 작동시에만 신호를 보냅니다. 차동식 작동시 에는 신호가 없습니다. 현재 생산안됩니다. -실보방지