위험물 저장소의 격벽 설치시 외부로 돌출해야 하는 이유는 무엇인가요? 1,153
  • [이혜영] 2022 소방시설관리사(1차/이론) 위험물 ※21년 11월 직강촬영분
  • Chapter 3. 보유공지 [ 질문위치 : 50분 27초 ]
  • 이혜영
  • 조**
  • 2022-01-25

설명 감사합니다.

 

그런데 위험물 저장소의 격벽 설치시 외부로 돌출해야 하는 이유는 무엇인가요? 

 

단지 외부에서 쉽게 구분하기 위해서인가요?

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 22-01-26 12:04
안녕하세요 MOA-BA입니다.

교수님께서 주신 답변 전달해 드립니다.

"제조소 격벽은 보유공지 면제와 관련 있고 지정과산화물 옥내저장소
특례의 격벽은 바닥면적 150제곱미터 이하로 완전 구획하고자  하는
목적으로 돌출 시킵니다."