질문&톡톡

0. 안녕하세요 지난번 질문 감사드리며 현장 근무시 궁금했던 사항 질문드립니다 전 공공기관서 금년퇴직 예정이며 협력사 감독과 공사 감독을 여러번 했습니다 대규모 건물이다 보니 배치계획이 전부 바뀔때는 당연히 공사로 나가지만 수시로 소규모 사무실등이 변경되면 협력사 소장한데 후렉시블타입 헤드등을 구입해줘해서 설치하라고 합니다 법 규정등을 보면 시공업체에 감리등이 있어서 발주를 나가는게 맞는것 같은데 헤드증설갯수가 적으면 자체로 증설이 가능한지 알 1,061
  • [곽영남] 소방감리실무 ※21년 4월 직강촬영분
  • 3차시 Chapter 1. 소방감리 기본업무
  • 곽영남
  • 이**
  • 2021-12-17
0. 안녕하세요 지난번 질문 감사드리며 현장 근무시 궁금했던 사항 질문드립니다

  전 공공기관서 금년퇴직 예정이며 협력사 감독과 공사 감독을 여러번 했습니다 대규모 건물이다 보니 배치계획이 전부 바뀔때는 당연히 공사로 나가지만 수시로 소규모 사무실등이 변경되면 협력사 소장한데 후렉시블타입 헤드등을 구입해줘해서 설치하라고 합니다 법 규정등을 보면 시공업체에 감리등이 있어서 발주를 나가는게 맞는것 같은데 헤드증설갯수가 적으면 자체로 증설이 가능한지 알고 싶습니다 (예를들어 5-10개미만)

그리고 또 한가지는 지사에 근무때 1천제곱 되는건물 소방시설 공사를했는데 단층건물이다 보니 펌프등은 문제가 되지않지만 헤드같은 경우는 지진버팀대 고정할때가 없어서 H빔에 설치했는데 법규상 가능한지 알고싶습니다 물론 일반감리자가 있긴있었습니다.(건축물은 H빔에 판넬등을 붙이고 지진은 B 등급)

 

** 감리로 취업하려는데 공공기관서 감독한것등은 아파트등 감리에서는 경력등을 요구해서 별 도움이 안되는것 같네요**

댓글을 달아주세요.

곽영남 21-12-18 00:59
안녕하세요 반갑습니다.
1.  소방시설에 대하여는 착공신고(시공사)대상과 감리지정 대상이 있습니다.
    이때 스프링클러설비의 경우 방호구역이 증설되는 것 이상의 공사범위일 때 신고 대상입니다. 즉 소방감리 지정 대상 규모가 아니면 몇 개
    설치 하는 것은 관계없습니다. (예 : 관리사 정밀점검 시 경미한 수량 증감은 별도의 감리 지정 없이 진행)
2.  내진공사의 버팀대는 콘크리트나 철골빔에 설치해도 됩니다. 단, 철골이 배관의 가동중량을 지지할 수 있는 구조가 되어야 합니다.
** 소방감리가 아파트 공사에만 참여하는 것은 아니니 너무 마음 쓰지 마시고 경력을 쌓으시다 보면 또 기회가 옵니다.
 감사합니다.