간이 스프링클러설비 4번 문제 풀이중 2가지 질문입니다.
1. 질문 : 성능시험배관의 위치
(2)번 문항 펌프를 이용한.... 과 (3)번 문항 가압수조의... 의 풀이를 보면 성능시험배관이 체크밸브와 개폐표시형 밸브 사이에 위치하고 있는데 "펌프 (또는 가압수조)", 압력계, 성능시험배관, 체크밸브, 개폐표시형 밸브, 유수검지장치 순으로 되어야 하지 않을런지요?
=>같은 교제 3장 옥내소화전 및 옥외소화전 설비 12번 문제 옥내소화전설비의 흡입측 배관에 대한....
중 2번항목 해설 참조.
2. 번째 질문 : 가압수조의 배관의 간이S/P 이후 시험밸브 갯수.
가압수조의 경우 성능시험배관으로 토출압과 유량을 시험할 수 있기 때문에 유수검지 장치 이후 가지배관 말단의 시험밸브는 1개가 되어도 될 것 같은데 2개인 이유가 궁금합니다. (상수도 직결방식이나 캐비닛 방식은 시험배관이 없어 가지배관 말단에 시험밸브 두개를 연결하여 사용하는 것으로 추측하고 있습니다.)
2. 펌프방식에서는 주펌프를 간이스프링클러 용량을 적용하는 데, 오히려 장애가 되는 문제가 있는데, 그것은 양정과 유량이 아주 적은 것이 문제가 됩니다. 말단시험장치의 설치는 SP에서는 유수검지장치 확인사항을 위함 이라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 기준개수 2개 일 필요가 없습니다. 다만, 그 외 가압송수장치에서는 성능을 확인하기 위해 기준에 해당하는 2개를 설치하고 있다고 보시면 됩니다.