질문&톡톡

IT 센터의 화재에서 IT시설의 화재위험요소에서 2) IT center 외부로의 연소확대에서 1,238
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part2 ※21년 3월 직강촬영분
  • 23차시 Chapter 14. IT Center 및 전산센터
  • 곽영남
  • 돌굴러**
  • 2021-11-27
IT 센터의 화재에서 IT시설의 화재위험요소에서 2) IT center 외부로의 연소확대에서 "화재통계에 의하면 대부분의 화재가 IT Center 외부로 부터 발생되어 확대된다."는 표현이 나옵니다. 이는 외부에서 발생한 화재가 본 건물로 연소가 확대되는 경우인 화재발생 시나리오6번에 해당하는 경우인가요? 홪

댓글을 달아주세요.

곽영남 21-11-29 22:40
IT center 외부로의 연소확대에서 "화재통계에 의하면 대부분의 화재가 IT Center 외부로 부터 발생되어 확대된다."는 표현은 크게 두가지로 나눠집니다.  첫째 : 외부의 화재가 건물로 접염을 통해 전파되는 화재이고  둘째 : 외부로부터 연결된 케이블이 빠른 속도로 건물 내 케이블 까지 연속적으로 화재가 확산되는 것입니다.
성능위주설계 화재 및 피난 시뮬레이션의 시나리오 7번(외부에서 발생하여 본 건물로 화재가 확대되는 경우)라 할 수 있겠습니다. 
감사합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평