할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
교재 148페이지, Exit Discharge NFPA 기준에서 "(1)Exit Discharge중 50% 이하만~~~
1,085
[곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part2 ※21년 3월 직강촬영분
18차시 Chapter 13. 피난로의 유효폭(Effective Width)
곽영남
돌굴러**
2021-11-27
교재 148페이지, Exit Discharge NFPA 기준에서 "(1)Exit Discharge중 50% 이하만~~~, (2)50% 이상의 Exit는~~" 내용이 나옵니다. 여기서 50%가 무엇을 의미하는지 궁금합니다. exit 갯수중 절반이 해당한다는 건지 아니면 수용인원을 기준으로 절반을 의미하는건지 궁금합니다.
목록
글 정보
이전글
IT 센터의 화재에서 IT시설의 화재위험요소에서 2) IT center 외부로의 연소확대에서
Pre Flashover fire에서 교재 109페이지 아랫부분을 보면 t squared curve의
다음글
댓글을 달아주세요.
곽영남
21-11-29 22:26
네, 여기서 50% 이상의 Exit는 직접 옥외로 연결되거나, Exit Passageway를 통해 옥외로 연결 되어야 합니다.
이는 수용인원이 아니라 Exit의 개수를 의미합니다. 이를테면 피난층에 5개의 출구가 있다면 3개 이상은 옥내를 거치지 않고 직접 계단에서 옥외로 나가거나, 거실을 거치지 않고 구획된 공간을 통한 경로인 Exit Passageway를 통해 옥외로 피난해야 하는 것입니다.
네, 여기서 50% 이상의 Exit는 직접 옥외로 연결되거나, Exit Passageway를 통해 옥외로 연결 되어야 합니다. 이는 수용인원이 아니라 Exit의 개수를 의미합니다. 이를테면 피난층에 5개의 출구가 있다면 3개 이상은 옥내를 거치지 않고 직접 계단에서 옥외로 나가거나, 거실을 거치지 않고 구획된 공간을 통한 경로인 Exit Passageway를 통해 옥외로 피난해야 하는 것입니다.