Pre Flashover fire에서 교재 109페이지 아랫부분을 보면 t squared curve의 1,156
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part2 ※21년 3월 직강촬영분
  • 13차시 Chapter 12. 화재성상
  • 곽영남
  • 돌굴러**
  • 2021-11-27
Pre Flashover fire에서 교재 109페이지 아랫부분을 보면 t squared curve의 활용에서 "이 식을 통하여 설계화재의 크기를 정의하여 스프링클러의 작동시점의 발열량으로 활용하며~~~~"내용이 나옵니다. SP헤드의 작동은 SP헤드의 RTI, C(열전도계수)에의하여 결정됩니다. 화재실에서 설계화재의 발열량이 5천Btu가 되면 ceiling jet flow가 헤드의 RTI, C(열전달계수)의 특성에 맞을 정도로 성장이 된다는 것을 전제로 하는 건가요? 어떤 관련이 있는지 궁금합니다~

댓글을 달아주세요.

곽영남 21-11-29 17:28
네 상당히 깊은 부분까지 고찰하셨네요.
RTI 나  C 값은 스프링클러헤드의 입장에서 헤드개방 시간을 논하는 것이고
'화재실에서 설계화재의 발열량이 5천Btu가 된다'는 것은 화재실 내부의 시간 당 지속되는 열량을 말합니다.
즉 지속적으로 초 당 5000Btu의 열량이 발생했을 때 스프링클러헤드  작동 시점으로 보는 것입니다. 물론 열량이 높으면 헤드 개방속도는 더 빨라지겠지요.