할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
기본반 부속실출입문 개방 힘(413페이지)
872
소방시설관리사 2차 엔드패스 (3-STEP)[기초 Build-up / Basic / Intensive]
함형덕
정**
2021-11-25
출입문의 마찰계수가 안주어져 있으면 1로 넣고 푸는건가요?
목록
글 정보
이전글
주방등 배기에 사용하는 퓨즈의 온도 질문드립니다.책 P229 에서는 102도책 P233 에서는 120도 입니다. 어느게 맞는건가요?
48분 10초 경에 고시원업 영업장에 설치하는 창문의 크기와 관련 질문 드립니다.
다음글
댓글을 달아주세요.
함형덕
21-11-30 13:07
네, 부속실 제연설비에서 출입문 개방력에 k 값은 마찰계수 인데, 일반적으로 1로 보시면 됩니다..다만, 항상 지문 조건에 따라서라는 단서는 조심하시면 됩니다.
네, 부속실 제연설비에서 출입문 개방력에 k 값은 마찰계수 인데, 일반적으로 1로 보시면 됩니다..다만, 항상 지문 조건에 따라서라는 단서는 조심하시면 됩니다.