부속실 제연설비의 TAB 관련으로 질문드립니다. 1,095
  • [황모아] 소방기술사 모아 기본반 Part1 ※20년 6월 직강촬영분
  • 28차시 부속실 제연설비의 과압방지조치, 유입공기배출
  • 황모아
  • 황**
  • 2021-11-18

 

1) 아래 화재안전기준에서 제연설비가 작동하고 있지 아니한 상태에서 출입문의 폐쇄력을 측정하는 이유를 알고 싶습니다.

3. 제연구역의 출입문 및 복도와 거실(옥내가 복도와 거실로 되어 있는 경우에 한한다) 사이의 출입문마다 제연설비가 작동하고 있지 아니한 상태에서 그 폐쇄력을 측정할 것 <개정 2013.9.3.>
[답변] 
제연설비의 급기가압 하는 크기는 각각 매우 달르고,
모든 출입문을 제연설비 동작하면서 시험하면서 테스트 하기는 어렵습니다.

최대의 송풍크기를 이기고, 닫히는 표준적인 방법을 사용합니다.
 

 

2) 교재 페이지 375~376, 2. 화재안전기준에서 TAB 방법과 3. 측정방법의 관계를 알고 싶습니다. 3. 측정방법은 화재안전기준에는 없고 소방기술자 실무교재에 명시되어 있는 것으로 보이는데, 3. 측정방법은 TAB을 진행함에 있어 실무 관점으로 서술한 내용으로 봐도 되나요?

 

[답변] 네,  이 부분은 현장감 있게 작성할수록 좋은 점수 받습니다.
그리고, tab는 각각의 자료들이 표현하는 내용이 모두 상이합니다.

 

 