안녕하세요, 교수님

05-(2) 고층부에 설치한 전동기의 최소 동력을 구하는 문제 질문입니다.

최소 동력을 구하기 위해 35층 하나의 옥내소화전만을 적용했는데
옥상 펌프라 낙차를 마이너스로 계산하면
아래로 내려갈 수록 전양정이 줄어들어 아래층이 더 최소 동력아닌가요?

35층 : -( 3-1 ) + 2*0.3 + 7 + 17 = 22.6m

34층 : -( 6-1 ) + 5*0.3 + 7 + 17 = 20.5m

감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-10 00:42
양정은 잘 계산하셨습니다. 다만, 소화펌프에서 34층의 양정을 적용하시면, 35층의 방수압력이 나오지 않습니다. 그래서, 고가수조type의 펌프방식에서는 최상층을 기준해야 합니다.