질문&톡톡

도통시험/종단저항 설명하실때 종단저항 설치이유가 수신기 출력 24v 쭉갔다가 매우큰 종단저항이 있기 때문에 10킬로 옴을 만나서 들어옵니다. 평상시에는 감시상태를 만들어주고 4V가 나와요. 화재시 단락이 되면 24v가 나와요. 이렇게 설명하셨습니다. 현장에서 보면 종단저항이 정상적으로 있을때 전합강하가 있어서 21v정도 나오고 감지기가 작동했을때 (화재상정) 3v정도 나옵니다. 현장경험과 선생님 설명이 너무 391
  • [오민정] 2024 소방설비(산업)기사(필기/전기/이론) 전기구조
  • 7차시 CHAPTER 01. 자동화재탐지설비 - 발신기
  • 오민정
  • 박**
  • 2023-11-21
도통시험/종단저항 설명하실때
 
종단저항 설치이유가 수신기 출력 24v 쭉갔다가 매우큰 종단저항이 있기 때문에 10킬로 옴을 만나서 들어옵니다.
평상시에는 감시상태를 만들어주고 4V가 나와요.

화재시 단락이 되면 24v가 나와요.

이렇게 설명하셨습니다.

현장에서 보면 종단저항이 정상적으로 있을때 전합강하가 있어서 21v정도 나오고

감지기가 작동했을때 (화재상정) 3v정도 나옵니다.

현장경험과 선생님 설명이 너무 달라 질문드립니다.
이부분을 다시 설명부탁드립니다.

댓글을 달아주세요.

오민정 23-11-22 08:00
안녕하세요 박영범님 오민정입니다 :)

좋은 질문입니다!
감지기회로의 회로도통시험과관련하여 전압계를 사용하여 시험 시 측정결과에대해
해당 전압계를 어디에 가져다대고 측정했는지가 중요합니다.

박영범님께서 말씀하신 경우는
"감지기말단 종단저항에서 전압을 측정했을 시"입니다.

반면 교재와 강의내용은 말단감지기의 종단저항에서의 전압측정이 아닌
"감지기회로에 병렬로 전압계를 연결하여 측정된 전압값"을 말을합니다.
(감지기회로에 병렬로 연결하여 측정된 전압값으로 회로 이상유무를 판단하는것이 회로도통시험임)

관련하여 더 이해하기 편하도록 사진을 하나 첨부해드릴테니
확인해주시기바랍니다 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요.
영범님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 ^_^