소방기계실기 이산화탄소 국소약제량산정시 a부분산정 68
  • [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • PART 2 | Chapter 8. 이산화탄소소화설비(3)
  • 이지원
  • 김**
  • 2024-04-20

이지원 교수님, a부분산정시 실제 벽이 있는 경우  방호공간내 면적산정이 어려워 질문드립니다. 

a=1*1 또는  a=(1+1.2)+(1+0.6) 제가 어느 부분을 놓치고 있는지요?

감사합니다.

 

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-23 04:16
안녕하세요. 이지원입니다.
a는 실제 벽면적의 합계를 구해주시면 됩니다.
위 캡쳐사진에서 보시는 것과 같이 방호대상물 뒤에 굉장히 큰 벽이 있습니다. 높이 및 너비가 무한대인 벽이라고 생각해 보겠습니다.
이 때 방호공간 V를 만들면, 방호공간과 실제 벽이 맞닿는 부분  a는 "a=(2.2)+(1+0.6)"가 되는 것입니다.

실제 기출문제는 이렇게 큰 벽이 출제되지 않고 보통 "방호대상물의 크기와 동일한 벽이 설치되어 있다"라고 주어집니다.
위 개념설명시 예시나, 기출문제나 똑같이 a는 방호공간 내에 있는 실제 벽면적의 합계를 구해주시면 됩니다.
답변이 도움 되셨길 바랍니다.