안녕하세요 찬일님:-) 박선종입니다
옥내소화전설비 연습문제 12번의 2번 결론부터 말씀드리자면
선로에서는 지구선이 12개이기 때문에 공통선이 추가되므로 2선으로 산정하시는 것이 맞습니다~
조건에서 '발신기공통선:1선, 경종 및 표시등 공통선:1선으로 한다'라는 문구는
공통선을 따로 구분해서 확인하라는 조건으로만 보셔야 합니다.
추가하는 것에 대하여는 기존에 하셨던 것처럼 하나의 공통선은 7개 이하의 경계구역만을 담당할 수 있다는
화재안전기준에 따라 추가해서 계산해주셔야 합니다.
즉, 조건에 정확하게 명시가 되어있는 부분만 가지고 가셔야 합니다
찬일님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다
옥내소화전설비 연습문제 12번의 2번 결론부터 말씀드리자면
선로에서는 지구선이 12개이기 때문에 공통선이 추가되므로 2선으로 산정하시는 것이 맞습니다~
조건에서 '발신기공통선:1선, 경종 및 표시등 공통선:1선으로 한다'라는 문구는
공통선을 따로 구분해서 확인하라는 조건으로만 보셔야 합니다.
추가하는 것에 대하여는 기존에 하셨던 것처럼 하나의 공통선은 7개 이하의 경계구역만을 담당할 수 있다는
화재안전기준에 따라 추가해서 계산해주셔야 합니다.
즉, 조건에 정확하게 명시가 되어있는 부분만 가지고 가셔야 합니다
찬일님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다