안녕하세요

감리실무강의를 수강해 주셔서 감사드립니다.

 

1. 거실제연설비에서 밀폐를 규정하지 않고 급기량과 배기량을 규정하고 있습니다.

부속실제연설비처럼 가압을 통해 거실과 40pa이상의 차압을 형성하는 것과는 다른개념입니다.

거실의 용도가 각각 차이가 나는데 이를 밀폐하게 되면 본질적으로 사용하는데는 어려움이 많을 듯 합니다.

급기와 배기의 균형을 맞추는게 관건입니다.

 

2. 트렌스퍼 그릴에 대하여는 직접적인 외기의 통과방지나 내부의 시각적 차단을 위해 통로급기, 거실배기 방식에 벽면하단에  적용하고있습니다. 

 