온라인 상담 (평일 10:00 ~ 19:00 운영)

방화삿다 인 경우의 교차회로 질문 94
  • 문**
  • 2019-06-18

방화삿다인 경우의 교차회로의 감지기는 건축법에 의해 연기감지기 - 정온식(열)감지기로 해야 한다고 하는데 차동식은 안되는 건가요?

만약 안된다면 이유는 무엇 때문인지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

곽영남 19-06-19 10:41
안녕하세요! 좋은 질문입니다.
방화셔터는 화재를 한정하고 화재의 확산을 방지하기 위한 기능을 가지는 방화설비 입니다.
 화재실의 온도가 이미 피난이 어려울정도로 상승했는데 , 급격한 온도상승이 아닌 느린속도로 상승했다면 차동식 감지기(급격한 온도상승시 작동)는 작동하지 않을 우려가 있습니다.  정온식감지기는 온도를 정해놓고 그 온도에서는 방화셔터를 완전 차단하여 화재확산을 방지하는 기능을 하게 됩니다.
따라서, 연기감지기의 1차 감지 후 재실자의 피난이 이루어지고 , 고온(60~70도)으로 피난이 어려운 상황에 이르렀을때 2차적으로 정온식감지기가 작동하여 방화셔터를 완전차단시킵니다.
적응성 문제라고 보시면 됩니다.