연결송수관 설비 가압송수장치 설치시 고층부 저층부 분리배관시에 배관내용적이 커지거나 케이테이션이 발생할 수 있다는 ㄴ용에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다~ 1,277
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※21년 6월 직강촬영분
  • 28차시 Chapter 4. 옥내소화전 설치기준
  • 곽영남
  • 곽**
  • 2021-10-13

> > > 연결송수관 설비 가압송수장치 설치시 고층부 저층부 분리배관시에 배관내용적이 커지거나 케이테이션이 발생할 수 있다는 ㄴ용에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다~ >

 

답변 드립니다.

 

아파트가 여러 개의 동으로 이루어질 경우, 층고가 70m를 넘는 각 동마다 고층부 저층부용 송수구 및 배관을 별도로 합니다.

 

고층부에는 반드시 연결송수관 가압펌프를 통해 송수해야하기 때문이죠.

 

이때, 소방 펌프실과 각 동의 송수구 사이가 멀다면 배관 내용적이 커져 펌프 흡입측 배관에 물을 채우다 보면 소방차 1대로는 연결송수관 말단 방수구에 소화수가 방수하기도 전에 물이 고갈 될 수 있습니다.

이후에 소방차가 물을 추가로 공급한다 해도 시간 차이가 발생하고 배관 내부에 공기가 차고 펌프는 케비테이션이 발생할 수 있지요. 

그렇게 되면 펌프의 송수 불능이 일어날 수 있는 것입니다.

 

열공하세요!

 