나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
40번 (2)번 정답에는 112.8mm가 아닌 실제 사용되는 배관구경 125mm로 되어있고
43번 (1)(2)번에는 실제 사용하는 배관구경이 아닌 계산값으로 되어있습니다
배관구경이 주어지지 않는경우 어느때에 계산값과 실제 사용되는 배관구경을 기재해야되는지 궁금합니다
원래는 호칭경으로 답하라는 문구가 있으면 호칭경으로 답하시고, 그런말이 없으면 실제 관경으로 기재하시면 됩니다.^^
참고부탁드립니다,