질문하신 지하주차장은 통상 차동식감지기를 교차회로방식으로 적용하고 있습니다. 전기실 및 발전기실은 가스계소화설비를 설치하고 연기감지기를 적용하고 있습니다. 화재의 성상을 고려하여 감지기의 종류를 결정합니다.
최근에는 지하주차장에도 아날로그감지기를 적용하는데 통상은 열(정온식) 아날로그감지기를 설치합니다.
역시 아파트 세대나 전기실 등은 연기식 아날로그 감지기를 적용하고 있습니다.
* 결론적으로 소방대상물의 용도 및 화재성상에 따라 달리 적용하신다고 보시면 됩니다. 감사합니다.