질문&톡톡

과년도 문제 질문입니다 3,017
  • 2019 합격패스!소방설비기사[전기분야] FULL PACKAGE필기(이론&집중문풀)+실기
  • 문현주외 4명
  • 김**
  • 2019-05-23
16년도 6월26일 문제중 6번에
경종 최대 소요전류에 6을 곱했는데 6층이어서 6을 곱한건지 궁금하고
같은문제 (3)번 전압강하 구하는 식에 있는 전류값에 0.58이 들어가는 이유가 궁금합니다
그리고 이문제와 상관은 없지만 경종의 소요전류에대해 물어보는 문제가 있다면 울리는 경종개수만 곱해주면 되는지 궁금합니다
그리고 최대소요전류와 공통선에 대한 소요전류가 문제푸는데 차이가 있는지 궁금합니다

댓글을 달아주세요.

심승아 19-05-23 15:07
안녕하세요^^ 심승아입니다.

(1) 조건에 보시면 직상층 우선 경보방식으로
      경종이 울리는 최대전류는 1층에서 화재가 발생하여 1층, 2층, 지하 1층 (3개층)의 경종이 울리는 경우입니다. 
      그래서, 3개층 X 각 층별 2회로 (문제에 주어짐) = 6 입니다.
    (2층이상의 경우 발화층, 직상층을 우선으로 2개층의 경종이 울림)
 
(3) 문제의 질문이 ' 최말단 경종 동작시 전압강하를 구하라' 로 되어있습니다.
이는 최말에 있는 경종이 동작했을 때의 전압강하를 구하는 문제로
표시등은 항시 점등되어있으므로 (1)에서 구한 표시등의 최대소유전류 + 최말단 경종전류 ( 50mA X 2회로)
= 0.58 [A]의 값이 나오게 됩니다.

** 교재로 P.627 (14년 7월) 1번 의(2) 문제와 비교해 보시면 구하고자 하는게 무엇인지 확실하게 구분하는데 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다~