질문&톡톡

옥상수조를 반드시 설치해야 하는 설비에 옥내소화전, 스프링클러, 화재조기진압용 스프링클러 설비가 있습니다. 만약에 p.76 하단부에 있는 옥상수조 설치 제외기준에 해당된다면 옥내소화전, 스프링클러, 화재조기진압용 스프링클러 설비가 설치되어있어도 옥상수조를 설치 제외할 수 있나요?! 33
  • [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • 13차시 PART 2 | Chapter 2. 옥내소화전설비 | 옥내소화전설비 수원 [ 질문위치 : 38분 44초 ]
  • 이지원
  • 이**
  • 2024-05-08
옥상수조를 반드시 설치해야 하는 설비에 옥내소화전, 스프링클러, 화재조기진압용 스프링클러 설비가 있습니다. 만약에 p.76 하단부에 있는 옥상수조 설치 제외기준에 해당된다면 옥내소화전, 스프링클러, 화재조기진압용 스프링클러 설비가 설치되어있어도 옥상수조를 설치 제외할 수 있나요?!

댓글을 달아주세요.

이지원 24-05-12 04:36
안녕하세요. 이지원입니다.
맞습니다!!!!!
옥상수조 설치대상일지라도, 옥상수조 설치 제외 기준에 해당하면 옥상수조를 설치하지 않을 수 있습니다.
다만, 실기책 76p에 "(6) 학교 공장 창고시설로서~"은 옥내소화전설비에만 해당하는 옥상수조 설치 제외 기준입니다^_^
스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비 모두 (6)을 제외한 나머지 기준 중 하나에 해당하면 옥상수조 설치 제외라고 보시면 됩니다!
답변이 도움되셨길 바랍니다^_^
기정님의 합격을 진심으로 응원합니다!!! 화이팅!!!!!