질문&톡톡

세가지 질문이 있습니다. 첫번째, 누전경보기 1급과 2급의 차이는 무엇인가요? 영상에서는 60A를 초과하는 것과 60A 이하인 것을 처리하는 차이라고 설명 해 주셨는데, 그림으로 그려져 있는 도형에서 기호들의 위치의 기능의 차이는 무엇인가요? 두번째, 누전경보기 수신부 전원표시장치는 2급은 제외하고 1급만 해당된다고 하셨는데, 여기서 의미하는 1급과 2급도 앞서 질문드린 누전경보기 1급과 2급의 수신부를 의미하는 것 인가요? 세번째, 감도조정장치'스위치 40
  • [오민정] 2024 소방설비(산업)기사(필기/전기/이론) 전기구조
  • 14차시 CHAPTER 05. 가스누설경보기 및 누전경보기 - 누전경보기
  • 오민정
  • 박**
  • 2024-05-04
세가지 질문이 있습니다. 첫번째, 누전경보기 1급과 2급의 차이는 무엇인가요? 영상에서는 60A를 초과하는 것과 60A 이하인 것을 처리하는 차이라고 설명 해 주셨는데, 그림으로 그려져 있는 도형에서 기호들의 위치의 기능의 차이는 무엇인가요? 두번째, 누전경보기 수신부 전원표시장치는 2급은 제외하고 1급만 해당된다고 하셨는데, 여기서 의미하는 1급과 2급도 앞서 질문드린 누전경보기 1급과 2급의 수신부를 의미하는 것 인가요? 세번째, 감도조정장치'스위치'와 감도조절부의 위치 차이를 설명하시면서 감도조정장치는 함의 외부에 노출되지만, 감도조절부는 함의 내부에 설치된 것이라고 하셨는데, 감도조절부와 감도조정장치의 차이는 무엇일까요? 답변과 관련하여 미리 감사인사 드립니다' 수고하셔요'''

댓글을 달아주세요.

오민정 24-05-07 21:17
안녕하세요 박종만님 오민정입니다 :)

매우 좋은 질문입니다!!
누전경보기를 1급과 2급으로 나누는 것은 경계전로의 정격전류에따라서입니다 :)

이때 경계전로란, 경계구역을 생각해주시면 더 편하겠습니다.
경계구역이란 화재로부터 보호해야하는 구역이죠?
마찬가지로 경게전로란 전기 사고로부터 보호해야하는 전선입니다 :)
예를들어, 변압기 2차측으로부터 부하로 들어가기 전까지의 선로에있어서
과전류가 흐르는것을 막기 위한 조치를 하면 이 구간을 경계전로라고 볼 수 있습니다!!
오민정 24-05-07 21:19
이러한 경계전로에있어서
경계전로의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를,
60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치한다는 조항이 누전경보기의 화재안전기술기준에 명시가되어있습니다.

연기감지기또한 1종과 2종 3종으로써 얼마나 민감하고 둔감한지를 나누었죠?
누전경보기도 마찬가지로 급을 1급 2급으로 나누었다고 생각해주세요 :)

누전경보기의 수신부에있어서도 마찬가지입니다!!
1급 누전경보기의 수신부에는 전원이 잘 들어오고있는지 표시하는 장치를 설치해야하는뜻입니다.
오민정 24-05-07 21:24
마지막으로, 감도조정장치는 스위치를 생각주세요 :)
스위치는 사람이 조작해야하는 장치이기때문에 외부에 설치가되어있으며
감도조정부는 스위치가 아니기에 함 외부가 아닌 내부에 설치되어있으며
누설전류를 조정하는 부분이라고 생각해주시기바랍니다 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
박종만님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다!!
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평