'2.1.2.4 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치의 설치기준'과 '2.7.6 폐쇄형헤드의 표시온도'의 표에 적힌 "설치장소의 최고주위온도"와 "표시온도"는 무엇을 뜻하는 건지요?
설치장소의 최고주위온도는 실제 특정소방대상물의 주변온도를 뜻하는 것 같은데 '106도 미만'이라면 화재 시가 아닌 평상시에 106도 미만이라는 건지요?
그리고 '표시온도'는 헤드에 그 숫자가 표시된 건가요 아님 어떤 구분되는 색이 있는건가요?
28
[김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준
4차시 [표 2.1.1.3] 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 및 자동소화장치
김정희
서**
2024-05-02
'2.1.2.4 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치의 설치기준'과 '2.7.6 폐쇄형헤드의 표시온도'의 표에 적힌 "설치장소의 최고주위온도"와 "표시온도"는 무엇을 뜻하는 건지요?
설치장소의 최고주위온도는 실제 특정소방대상물의 주변온도를 뜻하는 것 같은데 '106도 미만'이라면 화재 시가 아닌 평상시에 106도 미만이라는 건지요?
그리고 '표시온도'는 헤드에 그 숫자가 표시된 건가요 아님 어떤 구분되는 색이 있는건가요?
안녕하세요
질문하신 내용은 스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 정의되어 있습니다.
"표시온도"란 폐쇄형스프링클러헤드에서 감열체가 작동하는 온도로서 미리 헤드에 표시한 온도를 말한다.
표시온도는 말 그대로 헤드에 "표시"된 온도입니다. 색깔로도 구분하고 있습니다. 즉 숫자로도 표시되고 색깔로도 표시가 됩니다.
주위온도는 평상시의 최고 주위온도입니다. 화재시에는 1000도 이상 올라갑니다.
감사합니다.
질문하신 내용은 스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 정의되어 있습니다.
"표시온도"란 폐쇄형스프링클러헤드에서 감열체가 작동하는 온도로서 미리 헤드에 표시한 온도를 말한다.
표시온도는 말 그대로 헤드에 "표시"된 온도입니다. 색깔로도 구분하고 있습니다. 즉 숫자로도 표시되고 색깔로도 표시가 됩니다.
주위온도는 평상시의 최고 주위온도입니다. 화재시에는 1000도 이상 올라갑니다.
감사합니다.