14회 기출 소방관련법령 58번 2번 지문에서
종합점검 대상이 안되는 이유를 잘 모르겠습니다.
종합점검은 스프링클러나 물분무 소화설비가 설치되면 대상이 되는데
10층 아파트는 6층이 이상으로서 당연히 스프링클러가 설치되어 있다고 판단할 수 있는 것은 아닌지요?
지문에서 소방설비 설치와 관련 아무런 언급이 없기 때문에 해당이 안된다고 봐야하는지요?
기술자격은 모아바입니다:)
교수님 답변 올려드립니다.
【 답변 : 종합점검대상은 다음과 같습니다.
물분무등소화설비[호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외]가 설치된
연면적 5,000m2 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소등은 제외)
따라서 물분무등 소화설비가 설치되지 않았기 때문에 정합점검 대상이 아닙니다. 】